煤焦油加氫車間酸性水及氨水系統,介質具有強腐蝕性、高揮發性,一旦機泵機械密封、法蘭部位發生泄漏,20%?28%濃度的氨水會快速揮發出大量氨氣。氨氣不僅會造成人員中毒、化學灼傷,在密閉泵房內積聚后,還存在爆炸風險,是現場重點管控的安全風險點。
為從源頭降低氨水泵泄漏帶來的安全隱患,連日來,車間完成氨水泵密封防護噴淋技改升級,針對泵頭、機械密封、法蘭等高頻泄漏點位,加裝水噴淋稀釋設施,用硬件手段提升設備本質安全水平。
從現場改造實拍可以看到,噴淋管線噴頭精準對準機泵密封、法蘭等易泄漏位置,避開防爆電機接線盒,防止噴淋水直接沖擊電氣部件。當氨水泵發生氨水泄漏,現場可快速開啟噴淋,利用水對泄漏氨水進行稀釋,大幅度抑制氨氣揮發,避免有毒可燃氣體在泵房空間積聚。噴淋產生的廢水流入地面格柵,接入含氨污水管網,杜絕廢水亂排造成二次環境污染。
在技改實施過程中,車間充分結合廠區實際工況,梳理完善多項優化措施。原普通碳鋼管線長期接觸氨水易腐蝕生銹,后續計劃更換為304不銹鋼管路搭配霧化扇形噴頭,霧化噴淋可以用更少水量實現更大覆蓋范圍,稀釋抑味效果優于直流水柱。現場設置就近手動控制球閥,泄漏險情發生時崗位人員可就近快速投用;長遠可聯動氨氣檢測報警儀,實現氨氣濃度超標自動啟動噴淋。
設施投用不等于工作結束,車間將噴淋系統納入機泵日常巡檢清單。每班崗位人員需要檢查噴頭有無堵塞、管路有無腐蝕滲漏、閥門啟閉是否靈活。一旦觸發噴淋作業,同步開啟泵房強制通風,進一步降低空間內氨氣濃度。
化工安全重在防患于未然,氨水泵防護噴淋改造,是小技改解決大風險的典型實踐。沒有轟轟烈烈的大工程,卻守住了泵房崗位人員人身安全、設備運行穩定的重要防線。后續車間會持續深挖現場各類設備隱患,以微小技改不斷提升裝置本質安全,為裝置安穩長滿優運行保駕。
來源:中國慶華內蒙古消息 郭青榮