8月25日至28日,入秋陰雨連綿,寧夏慶華機電公司機修車間搶抓檢修窗口,組織骨干冒雨攻堅、連續室外作業,順利完成二期干熄焦三項核心設備專項更換,徹底消除焦化生產、余熱回收核心裝置長期高負荷運行累積的多項安全隱患,為全廠生產穩序、環保達標、設備安行筑牢關鍵防線。
本次檢修靶向精準,全線更換老化除塵管道,徹底解決管壁銹蝕漏氣、除塵失效、粉塵外溢、能耗偏高等遺留問題;同步更換入口老化軟連接,消除部件變形導致的密封衰減隱患;整體更換積垢滲水的爐頂水封槽,從根源補齊干熄焦系統密封短板。
連日陰雨造成現場地面濕滑,除塵管道夾層空間狹窄,僅容一人側身作業。檢修人員全程保持固定姿勢焊接,趴在濕滑地面掛倒鏈找受力點,半蜷身子在窄縫里拆舊件、對管口,遇銹死螺栓就墊套管一點點擰開,雨水混著汗水順著安全帽檐流淌。全體人員加班連軸轉,嚴格對照檢修技術標準與安全作業規程推進,各崗分工明確、銜接緊密,高標準完成舊設備拆除、管口對位、焊接探傷、密封件安裝等全流程工序,徹底消除漏氣、滲水、密封不良等全部缺陷,最終較原定計劃提前2天完成全部檢修任務。
本次檢修順利收官,既是搶時間、保質量的實戰攻堅,也是對機修車間技術硬實力、團隊協同能力的一次全面檢驗。下一步,車間將持續錘煉復雜工況下設備檢修、故障快速處置能力,以過硬技術和務實作風,保質保量完成后續各項維保任務,為生產筑牢設備安全防線。
來源:寧夏集團 馬慶